hv.co.kr [工學]지역냉난방 (호텔) > ahv7 | hv.co.kr report

[工學]지역냉난방 (호텔) > ahv7

본문 바로가기

ahv7


[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다. ]


[工學]지역냉난방 (호텔)

페이지 정보

작성일 22-10-03 05:08

본문




Download : [공학]지역냉난방 (호텔).ppt




순서




Download : [공학]지역냉난방 (호텔).ppt( 81 )





[공학]지역냉난방,(호텔),공학기술,레포트
호텔(지역냉난방 설계)
목차
전체 개념(槪念)
냉난방 부하계산
Conclusion
1
2
공조방식
열원방식
3
4
지역냉난방 지역선정
제주도 서귀포시 중문단지 ( 제주 신라 호텔)
호텔 경관
제주 신라 호텔
구조
연면적
용도
RESORT HOTEL
56000평 185124㎡
RC조 지상7층×4개동
사용 에너지원
쓰레기
해수
LNG
위생쓰레기매립장
제주신라호텔
우주엔비텍 산남사업소
쓰레기 소각열 이용
해수 온도차 에너지 이용
부하계산, 열원부하계산
호텔 부하계산 기준

출처:소규모지역 냉난방설비 선정 시뮬레이터 개발에 관한 연구:HOTEL 장치부하 설계/차 훈
구분
실명
단위면적당
단위면적당
비고
장치부하
열원부하
kcal/hr.㎡
Kcal/hr.㎡
 
 
 
 
 
객실
객실냉방부하
54
65
(객실 ZONE 면적기준)
PUBLIC
PUBLIC냉방부하
143
168
(PUBLIC ZONE 면적기준)
 

98
116
(전체면적기준)
부하계산(난방기준표)
출처:소규모지역 냉난방설비 선정 시뮬레이터 개발에 관한 연구:HOTEL 장치부하 설계/차 훈
호텔건물 단위면적당 (난방) 부하기준 
 
구분
실명
단위면적당
단위면적당
비고
장치부하
열원부하
kcal/hr.㎡
kcal/hr.㎡
 
 
 
 
 
객실
객실냉방부하
64
86
(객실 ZONE 면적기준)
PUBLIC
PUBLIC냉방부하
157
211
(PUBLIC ZONE 면적기준)
 

110
149
(전체면적기준)
호텔건물 단위면적당 (급탕 + UTLI) 부하기준
출처:소규모지역 냉난방설비 선정 시뮬레이터 개발에 관한 연구:HOTEL 장치부하 설계/차 훈
호텔건물 단위면적당 (급탕 + UTLI) 부하기준 
구분
실명
단위면적당
단위면적당
비고
장치부하
열원부하
kcal/hr.㎡
kcal/hr.㎡
객실
객실냉방…(To be continued )
[工學]지역냉난방 (호텔)






[공학]지역냉난방 (호텔) , [공학]지역냉난방 (호텔)공학기술레포트 , [공학]지역냉난방 (호텔)

설명
레포트/공학기술


[공학]지역냉난방%20(호텔)_ppt_01.gif [공학]지역냉난방%20(호텔)_ppt_02.gif [공학]지역냉난방%20(호텔)_ppt_03.gif [공학]지역냉난방%20(호텔)_ppt_04.gif [공학]지역냉난방%20(호텔)_ppt_05.gif [공학]지역냉난방%20(호텔)_ppt_06.gif
[工學]지역냉난방 (호텔)


다.
Total 12,804건 1 페이지

검색

REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

hv.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © hv.co.kr All rights reserved.