Download : [공학]공조설비설계 1층공기조화기.xls






5. 취출온도차(t)를 이용하여 풍량(Q)을 구한다.




q: 실내 난방부하(1229.2W)
Q : 결정 급기풍량(5533.77 )
…(skip)

[工學]공조설비설계 1층공기조화기







[工學]공조설비설계 1층공기조화기
다.

3. 상대습도 90%와 상태선과의 교점을 코일 출구 공기 상태점으로 한다. (26℃, DB 50%)

2. 상기 기점을 실내의 현열비(SHF〓 0.84)에 따라 상태선을 긋는다.
순서


[공학]공조설비설계 1층공기조화기 , [공학]공조설비설계 1층공기조화기공학기술레포트 , [공학]공조설비설계 1층공기조화기

[공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_01.gif [공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_02.gif [공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_03.gif [공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_04.gif [공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_05.gif [공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_06.gif



설명

Download : [공학]공조설비설계 1층공기조화기.xls( 90 )



레포트/공학기술

[공학]공조설비설계,1층공기조화기,공학기술,레포트

Sheet1
1층
(1) 실내의 냉방 현열부하
20152.45 W
(2) 실내의 냉방 전열부하
23858.05 W
(3) 실내의 현열비 (SHF)
0.844681354930516
(4) 외기량
1448 m3/h
(5) 실내의 난방 전열(〓현열) 부하
1229.2 W
(6) 가습량
10.4 kg/h
1) 풍량(급기) 결정

1. 실내 공기의 상태점을 플롯(plot)한다. (15.14℃, 90%)

4. 실내공기와의 온도차를 구한다. 이것을 취출온도차 (t 〓 26 - 15.14 〓 10.86℃)라 한다.




qs : 실내 현열부하 (20152W)
t : 취출온도차(10.86℃)
Cp : 공기의 정압비열(1.006kJ/(kg ℃))
: 공기의 비중(1.2kg/ )


Q 〓 20152/(1.006X1.2X10.86X1000/3600) 5533.77250310293 m3/h

6. 난방부하에서 취출온도(t)를 확인한다.
REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

hv.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © hv.co.kr All rights reserved.